134a螺杆冷水机组制冷效果不佳

发布于:2013-08-13 17:11:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前使用的134a螺杆机组,上星期运行感觉制冷效果不佳,在双机头100%容量运行情况下,冷冻水出回水温度12~16度,但设置出水温度9度,降不下来。运行参数蒸发器出进水温度12.6~16.4度,冷凝器进出水温度32.4~35.8度,吸气压力283,排气压力924,蒸发温度7.6,冷凝温度40.2,排气温度57.1,排气过热度16.9。请大侠分析原因。(机组制冷量足够)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 毕业单排
    毕业单排 沙发
    结垢了?清洗一下吧。我这里用的地下水来冷却机组,空调运行时井水能达到将近40度,我这里是洗浴中心,需要凉水的地方好蛋疼,这个问题怎么解决,求指点
    2013-08-19 07:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    功率不小;制冷量不够;那就是冷凝器脏啦;清洗一下就会好
    2013-08-17 14:46:17