房间温度控制的问题

发布于:2013-08-09 17:41:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 linjibo 于 2013-8-10 17:09 编辑

VRV系统房间温度控制面板调到26℃,说房间能达到26℃风机盘管就会停止运转,代表风机盘管供冷量能保证房间在≤26℃。温度面板调到24℃后,风机盘管运行时间变长,房间温度会低于26℃房间肯定会凉快。
现在 实际情况是温控面板调到26℃,风机盘管一直运转,代表风机盘管供冷量不能保证房间在26℃,然后你又把温控面板调到24℃,你觉得房间会变冷吗?两种情况下风机盘管都是一直运转,而风速不变,风机盘管单位时间的供冷量也是不变的,还有系统耗电量增吗??
PS:没有大神级别的给个意见吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • ttaojiangshui
    ttaojiangshui 沙发
    非常好,很感谢
    2013-08-13 20:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • 余古月
    余古月 板凳
    linjibo 发表于 2013-8-13 14:39 你说的是整个水系统的所有风机盘管如何如何,而我问的是整个水系统中只有一台风机盘管的控制面板温度调低 …条件改变前后,如果水管管路特性不变的情况下,流量、制冷量不变,风机盘管运行时间相同的情况下,单台风机盘管的用电量也不变。但这样静态地去研究一台风机盘管,没有实际意义的,实际运行情况下,管路的运行曲线和单位时间风机盘管的运行时间都是变化的,有兴趣自己可以试着分析一下,原理和我上面分析的过程差不多。
    2013-08-13 15:10:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 807 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教中央制冷机房设计问题

我公司项目制冷面积约4.8万平方,其中9500平方为酒店客房,其余为商业、餐饮、KTV、电玩城、商务办公,原设计院设计的冷冻系统为一次泵定流量+二次泵变流量系统,但我们甲方和制冷机组生产厂家接触过程中,他们提出可以采用一次泵变流量系统,请问这种系统用于我们这个项目是否合适?一次泵变流量应该节能。再一个问题,制冷机组热回收系统应用怎么样?谢谢各位了!