请教中央制冷机房设计问题我公司项目制冷面积约4.8万平方,其中9500平方为酒店客房,其余为商业、餐饮、KTV、电玩城、商务办公,原设计院设计的冷冻系统为一次泵定流量+二次泵变流量系统,但我们甲方和制冷机组生产厂家接触过程中,他们提出可以采用一次泵变流量系统,请问这种系统用于我们这个项目是否合适?一次泵变流量应该节能。再一个问题,制冷机组热回收系统应用怎么样?谢谢各位了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
ttaojiangshui
沙发
非常好,很感谢
2013-08-13 20:12:13
赞同0
-
余古月
板凳
linjibo 发表于 2013-8-13 14:39 你说的是整个水系统的所有风机盘管如何如何,而我问的是整个水系统中只有一台风机盘管的控制面板温度调低 …条件改变前后,如果水管管路特性不变的情况下,流量、制冷量不变,风机盘管运行时间相同的情况下,单台风机盘管的用电量也不变。但这样静态地去研究一台风机盘管,没有实际意义的,实际运行情况下,管路的运行曲线和单位时间风机盘管的运行时间都是变化的,有兴趣自己可以试着分析一下,原理和我上面分析的过程差不多。