请教中央制冷机房设计问题

发布于:2013-08-09 15:20:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司项目制冷面积约4.8万平方,其中9500平方为酒店客房,其余为商业、餐饮、KTV、电玩城、商务办公,原设计院设计的冷冻系统为一次泵定流量+二次泵变流量系统,但我们甲方和制冷机组生产厂家接触过程中,他们提出可以采用一次泵变流量系统,请问这种系统用于我们这个项目是否合适?一次泵变流量应该节能。
再一个问题,制冷机组热回收系统应用怎么样?
谢谢各位了!
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    各环路阻力相差不大的情况下,可以用一次泵变流量,反之,各区域水温要求不同或阻力相差很大,且工程较大适合用二级泵系统。
    制机组热回收用于洗浴用热水不错,但要知道它只能用于夏季制冷运行,冬季是没有回收余热的,冬季热源仍要另行解决。
    2013-08-09 18:26:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。