土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管最后水流量是否足够

风机盘管最后水流量是否足够

发布于:2013-08-09 15:18:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、 配置情况,场所为餐饮会所,制冷面积444平米,外机配置65KW制冷量,室内机共计8FP14,6FP8,1FP3,慈溪温度在41-42度之间;
2、 管道配置情况,我们的管道配小了一号;
3、 业主已明确知道空调外机冷量配置不足,确定需要增加外机,但他想再次确认是否还有其它原因,于是有了用65KW的主机给8FP14风机盘管(110KW)制冷的这个实验,以确认是否还有别的问题;
4、 以下为观察数据:进出水温度差6度,而水泵额定流量为25立方,主机流量为11立方,水泵出水口水压为4公斤,如果根据温差测算,再适当考虑到室外温度而引起的衰减,整个系统缺水问题还是存在的,81400的正常工作所需水量应该在16个立方以上;
5、 请问是否可以确认管路有问题,风机盘管需水量不足

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ◇◆╥钱如雨
    :lol小马拉大车...
    2013-10-01 09:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • hus2006
    hus2006 板凳
    junzhi123 发表于 2013-8-12 09:55 首先请确定你是定流量还是变流量系统,估计你是定流量系统。末端选择过大,而水泵的选择是按照主机侧选择, …系统为定流量系统,水泵是按照内机选的,流量为25立方,主机流量为11方,水泵扬程为32米,当时想采购40米的,但要定制所以没采用,最不利管路长度应该单根有40米左右吧补充内容 (2013-8-19 11:20):8月16日,增加了一台40KW制冷量的主机,室外气温也已降至37度左右,装好后各包厢效果明显好转,基本达到客房要求:水流量是否充足不得而知!
    2013-08-13 11:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通新人 求照顾~

暖通新人 前来报道~求照顾~~

回帖成功

经验值 +10