1、 配置情况,场所为餐饮会所,制冷面积444平米,外机配置65KW制冷量,室内机共计8台FP14,6台FP8,1台FP3,慈溪温度在41-42度之间;
2、 管道配置情况,我们的管道配小了一号;
3、 业主已明确知道空调外机冷量配置不足,确定需要增加外机,但他想再次确认是否还有其它原因,于是有了用65KW的主机给8台FP14风机盘管(110KW)制冷的这个实验,以确认是否还有别的问题;
4、 以下为观察数据:进出水温度差6度,而水泵额定流量为25立方,主机流量为11立方,水泵出水口水压为4公斤,如果根据温差测算,再适当考虑到室外温度而引起的衰减,整个系统缺水问题还是存在的,8个1400的正常工作所需水量应该在16个立方以上;
5、 请问是否可以确认管路有问题,风机盘管需水量不足
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报