一台风冷模块机组,双12匹压缩机,热力膨胀阀节流,R22冷媒,制冷运行时,环境温度35度,进出温度12/7度,低压3.7公斤,高压18公斤。刚开始以为氟少,加了点氟,没什么效果。调节膨胀阀开度也不管用,低压就是上不去。排气温度还可以,不算高80多度。求高人指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
rain_fan
沙发
吊顶式空调箱的问题是室内噪声大和不好检修,新风处理,和输送不好弄,从气流组织来说,高大空间顶送,顶侧送,效果不是很好(特别是冬季送热风时)。过渡季节全新风也没法实现。用组合式空调箱方案更合理,风管安装可能回麻烦些,但完全可以实施的。
2013-07-23 22:18:23
赞同0
-
cnbbzz
板凳
没见过,噪音问题需要解决,找机房用组合式空调箱一般做法,挺好的,比你的方案合理多了。