土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷模块机组低压

风冷模块机组低压

发布于:2013-07-08 13:49:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台风冷模块机组,双12匹压缩机,热力膨胀阀节流,R22冷媒,制冷运行时,环境温度35度,进出温度12/7度,低压3.7公斤,高压18公斤。刚开始以为氟少,加了点氟,没什么效果。调节膨胀阀开度也不管用,低压就是上不去。排气温度还可以,不算高80多度。求高人指点!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyan934083059
    好高深啊,看来要多多学习呀
    2014-02-19 15:13:19

    回复 举报
    赞同0
  • first_blood
    first_blood 板凳
    同意楼上的说法 。。。。
    2013-07-26 15:58:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

经济器机组效果差

一台水源热泵机组,带经济器运行,压机为螺杆式压缩机,制热工况不开经济器,压力,功率,能力等都正常。制热工况开经济器时,压力正常,但机组能力提高有限,且经济器管路膨胀阀前后温差只有三四度。经济器回压缩机管路温度大约是42度左右。

回帖成功

经验值 +10