一台水源热泵机组,带经济器运行,压机为螺杆式压缩机,制热工况不开经济器,压力,功率,能力等都正常。制热工况开经济器时,压力正常,但机组能力提高有限,且经济器管路膨胀阀前后温差只有三四度。经济器回压缩机管路温度大约是42度左右。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aaa16019
    aaa16019 沙发
    求高人指点,不胜感激 。
    2013-07-11 07:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • aaa16019
    aaa16019 板凳
    经济器进口节流装置用的热力膨胀阀,斯波兰的,应该没问题。
    2013-07-10 10:50:10