电气设备继电保护配置、整定计算六4.2 3-10kV电动机的保护配置 (1)异步电动机:电流速断保护、过负荷、低电压保护;2000kW及以上异步电动机设纵差保护 (2)同步电动机失步保护: 1)同步电动机在运行过程中不可避免地会遇到以下三种失步事故: a.由于供电电源或与电网的联系短暂中断而导致的“断电失步”。其危害主要是使同步电动机遭受非同期冲击。 b.由于供电系统或电网内近处短路、振荡或电动机负荷的大幅度突变,导致电动机失去动态稳定而失步,称为“带励失步”。其危害主要使电动机遭受强烈脉振,产生疲劳效应而损坏,甚至引起电气或机械共振而扩大事故。