土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气设备继电保护配置、整定计算四

电气设备继电保护配置、整定计算四

发布于:2013-07-08 10:28:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
 2.2 6-35kV变压器的保护配置  电力变压器的继电保护配置
  400kVA以下 一般用高压熔断器。
  瓦斯保护:车间变 315kVA及以上, 主、配变 800kVA及以上,
  纵差保护:10000kVA或电流速断灵敏度不满足要求的2000-8000kVA配变
  过电流及速断保护、低压侧接地保护: 400-1600kVA
  温度保护:1000kVA及以上
  过负荷保护:400kVA及以上的并列运行的变压器

 4 3-10kV电动机的保护

  4.1电动机的保护要求
  (1)对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障应装设相应的保护装置:
  1)定子绕组相间短路;
  2)定子绕组单相接地;
  3)定子绕组过负荷;
  4)定子绕组低电压;
  5)同步电动机失步;
  6)同步电动机失磁;
  7)同步电动机出现非同步冲击电流。

  (2)对电动机绕组及引出线的相间短路,装设相应的保护装置,应符合下列规定:
  1)2MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式。
  2)2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。
  3)保护装置应动作于跳闸。对于具有自动灭磁装置的同步电动机,保护装置尚应动作于灭磁。

  (3)对单相接地故障,当接地电流大于5A时,应装设有选择性的单相接地保护;当接地电流小于5A时,可装设接地检测装置;单相接地电流为10A及以上时,保护装置动作于跳闸;单相接地电流为10A以下时,保护装置可动作于跳闸或信号。

土木在线培训频道推荐内容
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-01-17 09:34:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 956 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设备继电保护配置、整定计算三

 1)过电流保护宜用于降压变压器。  2)复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器。  (6)外部相间短路保护应符合下列规定:  1)双绕组变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。  2)三绕组变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置。各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件。

回帖成功

经验值 +10