土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气设备继电保护配置、整定计算五

电气设备继电保护配置、整定计算五

发布于:2013-07-08 10:30:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
 (4)对电动机的过负荷应装设过负荷保护,并应符合下列规定:
  1)对生产过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护。保护装置应根据负荷特性,带时限作用于信号或跳闸。
  2)起动或自起动困难,需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设过负荷保护,保护装置应动作于跳闸。

  (5)对母线电压短时降低或中断,应装设电动机低电压保护,并应符合下列规定:
  1)当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设低电压保护。
  2)根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机,应装设低电压保护。
  3)在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护。
  4)保护装置应动作于跳闸。

  (6)对同步电动机失步,应装设失步保护。失步保护带时限动作,对于重要电动机,动作于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,应动作于跳闸。

  (7)对同步电动机失磁可引起母线电压严重降低,宜装设专用失磁保护。失磁保护应带时限动作于跳闸。

  (8)2MW及以上以及不允许非同步冲击的同步电动机,应装设防止电源短时中断再恢复时造成非同步冲击的保护。
  保护装置应确保在电源恢复前动作。重要电动机的保护装置,应作用于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,保护装置应动作于跳闸

土木在线培训频道推荐内容
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 956 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设备继电保护配置、整定计算四

 2.2 6-35kV变压器的保护配置  电力变压器的继电保护配置  400kVA以下 一般用高压熔断器。  瓦斯保护:车间变 315kVA及以上, 主、配变 800kVA及以上,  纵差保护:10000kVA或电流速断灵敏度不满足要求的2000-8000kVA配变  过电流及速断保护、低压侧接地保护: 400-1600kVA  温度保护:1000kVA及以上  过负荷保护:400kVA及以上的并列运行的变压器

回帖成功

经验值 +10