0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 798 人订阅
阅读下一篇
难道我们公司的3号冷冻机就废了重新上传的图纸我公司的冷冻水系统图及设备明细表入下图:现在的情况是:3号小冷冻机有低蒸发报警,原因已经找到,是水流量不够。请问各位专家,有什么好的解决方法吗?2次泵由变频器控制,现在设置压差为1.6kpa,1、2号冷冻机的一次泵压差为0.5KPA,3号要是运行的话几乎看不出来压差。顺便说一下:我们公司所有的公用设备都采取DDC控制。如果有人对这个敢兴趣的话,可以发点图纸让你们看看(全英文)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳