重新上传的图纸
我公司的冷冻水系统图及设备明细表入下图:
现在的情况是:3号小冷冻机有低蒸发报警,原因已经找到,是水流量不够。
请问各位专家,有什么好的解决方法吗?
2次泵由变频器控制,现在设置压差为1.6kpa,
1、2号冷冻机的一次泵压差为0.5KPA,3号要是运行的话几乎看不出来压差。
顺便说一下:我们公司所有的公用设备都采取DDC控制。
如果有人对这个敢兴趣的话,可以发点图纸让你们看看(全英文)。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
0.5KPA是通过冷机的压差吗!一次的运行也接入DDC吗?一次泵3#的电流是多少!确认管路没堵!
回复 举报