土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于角通型辅助电加热安装位置需要注意的问题

关于角通型辅助电加热安装位置需要注意的问题

发布于:2013-06-15 15:46:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
首先,尽量避免使用角通型的辅助电加热器,其构造决定太容易窝气。
其次,角通型的辅助电加热器尽量安装在立管上。
如果上述两项都不能达到,请将出水端连接到径向的法兰上,而且法兰端面向上,保证气体不会留存到角通型的辅助电加热器内部,否则角通型的辅助电加热器烧毁是迟早的事。
最后,在水质不好的地区,有辅助电加热器或电锅炉的系统必须安装钠离子交换器,保证系统内的水不能结垢,尤其是电加热棒表面。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

餐厅室内安装离心风机噪音解决实例

一个小餐厅,面积不足100平米,厨房排风管必须穿就餐区室内才能出室外,因加油烟净化器,原有轴流小风机风压不够,只能更换离心风机,压头达到200Pa,噪音处理如下:风机选用箱式离心风机,外裹容重70的消声棉,风机安装位置尽量贴近餐厅出风口;风机出风段加消声器1节。实测噪音约58DB,基本满足餐厅使用要求。

回帖成功

经验值 +10