土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 餐厅室内安装离心风机噪音解决实例

餐厅室内安装离心风机噪音解决实例

发布于:2013-06-15 15:33:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个小餐厅,面积不足100平米,厨房排风管必须穿就餐区室内才能出室外,因加油烟净化器,原有轴流小风机风压不够,只能更换离心风机,压头达到200Pa,噪音处理如下:风机选用箱式离心风机,外裹容重70的消声棉,风机安装位置尽量贴近餐厅出风口;风机出风段加消声器1节。实测噪音约58DB,基本满足餐厅使用要求。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1483617604523

    感谢分享,谢谢楼主了,。。
    2017-01-23 08:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    路过...........看看!学习学习!
    2016-11-16 08:05:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有谁用过海尔的多联机啊?

请问谁用过海尔的多联机啊? 在设计时 我们怎么选型啊?比如我们在什么情况下用MX4,什么情况下用用MX6,什么情况下用MX7。请高人赐教:handshake