发布于:2013-06-10 23:29:10
来自:暖通空调/专家热线
[复制转发]
大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。
厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。
施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。
我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右,还是和实际的4.6A差距太大,这是什么原因呢? 平时听说空调箱没有风的情况较多,第一次碰到风太大跳闸的情况。
请教各位大虾,有没有好的建议可以把电流降下来。着急着呢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jing20135
沙发
我赞同厂家说的原因,机外余压过大,而实际安装的风管沿程加局部阻力不能满足机组铭牌的数值。所以才产生了楼主说的问题。个人认为从目前的实际出发,增加插板阀进行风量调整或者加一块增压板,看效果如何。
2014-11-10 14:26:10
赞同0
-
zhangchongbuyi
板凳
风机选型有问题,系统的压力损失远小于设备的额定机外余压,导致设备的运行曲线在高效区的右边,风量比额定风量大,电机的功率变大,电流升高,这种情况很容易烧电机,建议关小调节阀。实在不行,就换皮带轮,使风量和静压都降下来
2014-09-29 10:23:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报