土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 关于采暖通风与空气调节规范中辐射板的规定

关于采暖通风与空气调节规范中辐射板的规定

发布于:2013-05-31 00:00:31 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
GB50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范中第4.4.16
t1.png
t2.png

疑问一安装角度越大,有效散热量是大还是小?这里的修正系数是有效散热量,还是说需要的总散热量?有效散热量超过1,那不成了能量不守恒?

疑问二这里乘了安全系数后也是指需要的总散热量么?一般辐射板是紊流有效散热量大?从原理上说不是紊流的对流散热量更大,有效辐射量比例更低么?

辐射的没亲自做过,求高手指点下。

t1.png


t2.png

这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3783 条内容 · 106 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热回收空调机组

本帖最后由 sxhmgh 于 2013-5-27 11:57 编辑 请教各位专家:1.全新风热回收机组, 新风机和排风机是否可选同样风量,调节阀门保持室内正压,还是选新风机风量大于排风机量?2.冬季新风热负荷计算,风量乘以室内外焓差还是温差?为什么?3.混回风热回收机组,排风机是否必须变频以满足过渡季需求?不好意思,这板块人气不足么,因为急,改发空调板块了,望谅解。

回帖成功

经验值 +10