土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何将原建筑的制冷系统分出一路供给新建筑

如何将原建筑的制冷系统分出一路供给新建筑

发布于:2013-06-04 16:29:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我无锡做的一个项目,原来是2幢楼,制冷系统是独立的。由于老板认为制冷效果很好,有富余的冷量,因此想把AB楼的冷冻水系统串起来,供给新造的C楼。
假使原2幢的冷量能否满足新增加的C楼制冷需求,那么如何改造这个系统更合理?
我考虑是在原A B 2幢楼的机房冷冻水出水管增加分水器,回水管上增加回水器。原有水泵不变,仅在分给C楼的支管上增加二级泵。A楼和B楼分别供C楼的2个分区,比如一个负责南侧,一个负责北侧系统。
不知这样是否可行,请大家多多指点。 QQ截图20130604162805.png

QQ截图20130604162805.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • you771020
    you771020 沙发
    物业讲主机出水16回水20这是什么机组哦!到公共空间有这么好的制冷效果。这样的供回夏天室内温度达到几度啊
    2013-06-07 10:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • xuke854
    xuke854 板凳
    这2天让运行人员把去年的运行数据全部提供一份,然后再分析吧。现在还不敢确实为何出水温度降不下来。要么是主机配小了,要么是冷凝器结垢了。
    2013-06-05 20:40:05

    回复 举报