单位400冷吨螺杆冷水机组 R22
询问维修人员说加氟不是看公斤压力而是看排气温度一般是19~24度左右,我想问问大家是怎么回事吗?
还有离心冷水机加氟怎么判定加多少,谢谢专家解答一下

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyanting_521
    :o 学习了~~~~
    2013-07-11 15:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • m4145050099
    m4145050099 板凳
    不明觉厉
    纠正一下 压力是根据温度等因素变化的 用压力来判断冷媒充注情况是最最最最容易被人吐槽的