土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 特灵RTHC机组无法加载且压缩机异响

特灵RTHC机组无法加载且压缩机异响

发布于:2013-05-28 20:12:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
菜鸟求助!!!
特灵RTHC机组,设定蒸发器出水温度8摄氏度,开机后电流加载至80%,正常运行大概10分钟,后迅速减载至45%但水温没降下来,加载电磁阀一直不停加载,但电流就是加载不起来,并且压缩机异响
求各位帮忙高手解答!!!!!!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hmq12345
    hmq12345 沙发
    油压差过大了!油压顶不过去,过滤器堵了,换掉过滤器。就好了
    2017-08-03 23:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • yuweigang_1227
    co936201979 发表于 2013-6-17 18:43 在设备温度设定值没有达到接近值的情况下;压缩机满载做工;这是设备设计的正常功能;怎么会控制设备电流 …CHHC压缩机滑阀腔端部有针阀,先检测压力。至于限流限制,跟这个故障有关系么?扯淡
    2013-07-10 12:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排风保温?

我目前做的是一个医院中心实验室,对于排风保不保温对洁净度是没有什么影响的。一般我们做排风都是会做保温的,我不是这个专业出生的算是半路出家吧。所以对于为什么要这样做一直都没去关注,今天突然领导问道这事。排风管上是不是可以不做保温呢?有没有什么规范要求必须做? 下午为这个我算是查了无数资料,都没有说到这个问题。就我个人理解,排风管上可以不做保温,理由如下:不论是顶排还是底排,排出去的风是不会回到工作区的而且风管是在吊顶里面(吊顶是彩钢板做的)。就算排风不做保温,它所带的冷/热量只会散在吊顶或室外,如排风管与其他送/回/新风管过近,因其他风管做过保温对他们的影响也可以说是忽略不计了。当然冷/热量散在吊顶里会透过吊顶传到室内,可这个量太小了,目前我唯一能想到排风要做保温除以上所说外再就是个美观问题了,其他我真想不出来。如果大侠们有知道或是看出来我的理解有错误的,请指点出来,小弟感激不尽!!!

回帖成功

经验值 +10