土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 排风保温?

排风保温?

发布于:2013-05-28 18:00:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我目前做的是一个医院中心实验室,对于排风保不保温对洁净度是没有什么影响的。一般我们做排风都是会做保温的,我不是这个专业出生的算是半路出家吧。所以对于为什么要这样做一直都没去关注,今天突然领导问道这事。排风管上是不是可以不做保温呢?有没有什么规范要求必须做? 下午为这个我算是查了无数资料,都没有说到这个问题。就我个人理解,排风管上可以不做保温,理由如下:不论是顶排还是底排,排出去的风是不会回到工作区的而且风管是在吊顶里面(吊顶是彩钢板做的)。就算排风不做保温,它所带的冷/热量只会散在吊顶或室外,如排风管与其他送/回/新风管过近,因其他风管做过保温对他们的影响也可以说是忽略不计了。当然冷/热量散在吊顶里会透过吊顶传到室内,可这个量太小了,目前我唯一能想到排风要做保温除以上所说外再就是个美观问题了,其他我真想不出来。如果大侠们有知道或是看出来我的理解有错误的,请指点出来,小弟感激不尽!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 勿忘岁月
    勿忘岁月 沙发
    洁净室空调,有可能整个吊顶夹层都是有空调风的,就是空调风只送到夹层,再由FFU等过滤后送下去。排风管保温有两点,可能是热排风,不管是不是热排风,温度都会比空调送风温度高,如果不保温,在夹层内会与空调风产生换热,将部分空调冷量带走,带走冷量过多还可能会造成室内温度达不到要求,所以保温是比较合适的。个人愚见。
    2017-10-09 13:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    排风管可以不保温的,但是排风管道离出口或者风机比较近的地方在冬季室内湿度比较大的时候容易结冷凝水,这个就得具体可布置情况了
    2013-05-29 09:27:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮我看下这张表格

空气处理机组和风盘之间制冷量与风量不成正比啊,这是为什么呀。看到其他图纸上也是一样的情况。还有这个空气处理机是全新风吗

回帖成功

经验值 +10