箱梁桥底板和翼板开裂事故处理一、检测裂缝的宽度和深度与下:1.被测右幅P13-P14底板两条纵向裂缝宽度在0.10mm~0.18mm之间,深度在34mm~57mm之间。2.被测左幅P16-P17右翼板两条横向裂缝宽度在0.12mm~0.20mm之间,深度在45mm~181mm之间。 二、判断裂缝成因:1.底板裂缝:是由于预应力管道不顺直,上下波浪,预应力钢筋张拉对弯曲管道的向下径向力致使混凝土保护层开裂;