土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调冷冻水泵(三次泵)如何加变频器??

关于中央空调冷冻水泵(三次泵)如何加变频器??

发布于:2013-05-09 08:53:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻泵 三个冷冻水泵串联在一起供高楼层
原设计 一次泵经分水器到二次泵,然后抽上25楼,三次泵在25楼再往上抽到50
一次泵(功率40,。扬程20,
二次泵和三次泵都是 功率30kw 扬程30m

现在过渡季节和夏季区域泵(二次泵,三次泵)开启台数都是一样的,有很大的流量浪费

一次泵定流量,二次泵变流量 至于三次泵呢??变还是不变?请教??

个人认为 二次泵变频了 ,流量减少了,三次泵不必要变频了。但是会不会有问题


请前辈解答,二三次泵是否都加 还是只加其一??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1427963678342
    进来看看,学习学习
    2016-12-07 10:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • ling123lz
    ling123lz 板凳
    adingkgb 发表于 2013-5-10 09:55 另外,二次泵变频,三次泵不用变频的论点我觉得理念有问题。应该说冷源侧的调节是被动的,是应该跟随末端 …新手 不太懂变频方面的东西冷冻水泵变频器。是根据末端压差来调节的,这么来说三次泵的变频器和二次泵的信号不是是同一末端压差了谢谢你 大神
    2013-05-10 14:53:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一次发帖 希望各位前辈指教

先前是做家用空调(包含部分小窗机、水箱)的,才进入暖通施工领域 对于施工这块不怎么了解,对于水机则更加的陌生,希望各位前辈能再次指点下小弟,手工中有什么需要注意的,以及怎么样才能做好,先谢过了