土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 求解惑

求解惑

发布于:2013-05-05 10:54:05 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
我是学人防的毕业生,最近在看关于调温除湿机方面的书。发现书上说调温除湿机在南方用的较多,那北方能用么?比如说北京。
  • ab734277745
    ab734277745 沙发
    一般都是北方有的,梅雨天气的时候,北方很少用的
    2013-05-06 22:29:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3778 条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集中机械排烟系统风量风压计算的问题

本帖最后由 sundanyangsdy 于 2013-4-29 20:50 编辑 是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。

回帖成功

经验值 +10