发布于:2013-04-29 20:47:29
来自:暖通空调/专家热线
[复制转发]
本帖最后由 sundanyangsdy 于 2013-4-29 20:50 编辑
是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。
建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。
排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。
这样一来风压计算也就很成问题了,求解。。
这个问题怎么解决呢? 是要把每层每个防烟分区的管路截面积都按风机风量选定?还是我对最不利工况理解错误?还是计算风压另有方法?
打这么多字不容易,在线等回复,希望五一节过后就能把防排烟系统做完。
P.S. 祝大家五一劳动节快乐!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句顶一下,谢谢分享
回复 举报
回复 举报