土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机房高度有没有规范规定啊?

机房高度有没有规范规定啊?

发布于:2013-04-02 11:50:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问制冷机房 一台750KW的螺杆机 梁下3.1米层高够吗?
机器高1.5米
有没有规范规定啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chachababy
    chachababy 沙发
    有个规定,好像是电制冷不低于3.5m,溴化锂不低于4.5m,但这个规定不是硬性的,验收时不关注高度的,只是直燃机考虑泄爆口和空间问题。机房高度对于电制冷来说存在问题是走管和电缆的位置以及排气阀检修等问题能够就可以了,750KW的机器又不大,足够了。
    2013-04-03 08:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • chaohuahch
    chaohuahch 板凳
    这个高度够了。好像没有对机房有要求的,最重要的是,冷冻机房不需要报检报验,就算有要求,也可以不理的。
    2013-04-02 16:16:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调的基础知识

中央空调设备(中央空调空气处理设备)的类型:1、按容量及组合形式分为三大类: 局部式空气处理设备(含独立式或单元式——整体式分体式FCU、IU、AC-er);整体装配式空气处理设备(含独立式或单元式AHU、AC-er);组合式空气处理设备(AHU);2、 按照能源方式分为三类:电制冷空调、溴化锂制冷空调、其他能源空调。3、按照冷却方式分类: 风冷:冷凝器采用强制 空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。