对着样本选风机盘管(EK做的),它给出了三档风速,高速、中速、低速,风量也有三档,最大风速与最大风量对应,而供冷量只给出了最大风速下的额定供冷量(有全热和显热),请问我如果按照室内负荷选了一型的风盘,我应该选哪档送风量作为与之连接的风道的风量,进而计算风道的尺寸呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    一般好的风机盘管样本对应的 有三档风量冷热量确实只有两个 麦克维尔的分显湿负荷
    2015-01-10 14:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • wangyida2013
    wangyida2013 板凳
    选择风机盘管还需要计算风管的管径么?按照风盘的出风口尺寸来就可以了啊 我倒是想问问水管管径怎么算的啊
    2015-01-10 11:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手讨论风机盘管的控制问题

当下我国中央空调系统中,关于风机盘管的温器,各种各样,很多,从最早的三速开关,到机械式温控,液晶电子温控,还有带传输功能的电子温控及群控。其中机械温控也好,液晶电子温控也好,每种型号均有两种选择,一种是温度到达设定值后,二通阀关闭,风机继续运行,一种是温度到达设定值后,二通阀关闭,风机也停止运行; 前日与一位暖通界的高人聊天,他讲到房间的温度主要应以控制风机三速为主,温度达设定值后,应该停风机,关二通阀,而不是只开关水阀,温度达到设定值后就应该停止风机。而本人在从业十几年里,包括看到的实际应用情况均是以风速调至手动,或是自动档,二通阀的开关来控制温度,当温度达到设定值时,二通阀关闭,风机按手动设定档或自动调到低速档继续运行,这样会对室内的空气换气效果更好。二人的观点争执不下,本人在网上查了一天资料,也没有得到一个很肯定的答案,今天抛砖引玉,希望有高人解答。