当下我国中央空调系统中,关于风机盘管的温器,各种各样,很多,从最早的三速开关,到机械式温控,液晶电子温控,还有带传输功能的电子温控及群控。其中机械温控也好,液晶电子温控也好,每种型号均有两种选择,一种是温度到达设定值后,二通阀关闭,风机继续运行,一种是温度到达设定值后,二通阀关闭,风机也停止运行;
前日与一位
暖通界的高人聊天,他讲到房间的温度主要应以控制风机三速为主,温度达设定值后,应该停风机,关二通阀,而不是只开关水阀,温度达到设定值后就应该停止风机。而本人在从业十几年里,包括看到的实际应用情况均是以风速调至手动,或是自动档,二通阀的开关来控制温度,当温度达到设定值时,二通阀关闭,风机按手动设定档或自动调到低速档继续运行,这样会对室内的空气换气效果更好。二人的观点争执不下,本人在网上查了一天资料,也没有得到一个很肯定的答案,今天抛砖引玉,希望有高人解答。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chachababy
沙发
针对风机盘管而言,我觉得还是关闭二通阀的同时关闭风机。从客户的角度来看,再项目前期方案探讨或者合同签订过程,一般都说过末端的自动启停,只是关闭二通阀而不关闭风机,给客户造成一种误解,你的设备还在转还在费能。对于风盘来说,他的主要功能是承担冷暖调节,新风和排风承担是空气流通。在风机盘管加新风的项目中,风机盘管应该关闭。至于VAV,确实没有做过,所以没有发言权。
2013-03-26 08:34:26
赞同0
-
chinalnkydlzc
板凳
这不是技术问题,而是经济问题。按GB50736术语中PMVc、PPD的相关条文,就是不停风机的理由,停与不停,完全由使用人来承受。
2013-03-26 08:22:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报