土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水泵问题求救?

冷却水泵问题求救?

发布于:2007-09-02 14:52:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
4(1# 2# 3# 4# 1#与2#同一柜 3#4#同柜)台水泵 55KW 直接启动 进行节能改造
主回路改造:断开原电机空气开关到接触器之间连接, 空开下端用3×50 YJV 电缆接至我公司柜子 我公司的输出接入原电机接触器上端(该接触器带热保护器)
当旁路(工频运行时,1#运行了15分钟左右热保护器动作断开接触器,水泵停机。2#正常运行。 3#也是一样保护器动作导致水泵停机, 4#正常)
二次回路的接线我检查了 , 都没接错, 主回路也没错。 确认我方柜子接线无问题后, 我检查甲方柜子。(没改造之前水泵都是正常滴)
1#/3# 空气开关整流电流调节旋钮位于中档 2#/4#位于最大值 一样功率水泵 , 全为ABB空开。
如果说可能是电机过流保护了,那怎么空开没跳?
原柜子 空开与热保护之间无接线。

后来我将问题水泵的热保护器的调节旋钮加大5个A。 运行时间长了一点 ,但还是跳。

我想请问:
1,主回路我没对线路乱动,只是将我们系统加到原柜子空开与接触器之间,这样旁路运行时,实际上只是电缆加长了点, 按道理说,存在损耗,应该电流还要小一点。改造前不跳,现在应该也不跳啊。
2,同样的接线,(检查了好几遍)为什么有2个正常,2个不正常。
3,请问热保护器的工作原理? 是什么导致它让接触器断开的? 具体排查手段有那些?

请大家帮帮忙, 小弟现在正在福州,今天刚让工人把线接了,但有这样的问题,因为甲方属于酒店,必须使用空调,所以现在没法动,只有早上一点点时间可以。所以小弟现在请教各位一下,好让我解决问题。


谢谢了 请大家帮帮忙吧
谢谢你们了
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    首先,楼主应先钳一下各泵各回路各相的实际运行电流,然后才好帮你分析
    建议楼主将此贴转入网易电气版快,可能问题解决得快些
    2007-10-02 15:03:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰机喘振

请教各位一个问题:我公司有3台开利的冷水机组,共用一套组合冷却塔,冰机是开2备1,冷凝器的进出水温几乎全部相同,但是1号机频繁发生喘振报警停机,而且一般都是晚上,白天几乎没有,开启的2台冰机唯一的温度区别是冷却水的进出水温差,1号机是2.7度,2号机是3.1度,进水一般都是30度,出水33度左右。观察到1号机喘振前热气旁通开的很大!请各位协助解决!

回帖成功

经验值 +10