土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全热回收机组热水泵选型方面问题

全热回收机组热水泵选型方面问题

发布于:2013-03-02 14:01:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
主机为全热回收机组 流程为压缩机-热水板换-四通阀-冷凝器-节流阀-蒸发器 工程上热水板换外接闭式膨胀水箱 承压力很大 自来水补水阀常开 即水箱压力为0.2MPa 进出水口距离0.8米 机组铭牌标的热水测水流量为7立方米/小时 热水泵如何选型? 此时扬程为多少? 现在按7米扬程选的泵 为什么不能满足水流量? 请高手指教与讨论 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chachababy
    chachababy 沙发
    zx1wangqingxin 发表于 2013-5-16 20:57 吸程是什么概念 泵名牌上有这个参数吗?水泵上有汽蚀余量,吸程近似等于大气压减去汽蚀余量和这段管路的沿程损失,大约就在2、3m
    2013-05-17 08:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • zx1wangqingxin
    chachababy 发表于 2013-3-5 10:41 如果是闭式的是没有影响的,水箱的压力对扬程没有影响,只是对水泵的吸程有影响,2公斤没有问题的吸程是什么概念 泵名牌上有这个参数吗?
    2013-05-16 20:57:16

    回复 举报
    赞同0