| 冷媒多联机系统,很多时候我们是让厂家给做空调方案或施工图了,我们的任务只是在上面签字盖章,其实,有几个问题我们在签字之前的校核阶段是不能忽略的! 1、内机、外机的选择:在长江以南地区,内机可以按照计算负荷选择,冬夏季运行均没有问题。但是,在长江流域及其以北地区,国产品牌要根据实际需要增加辅助电加热。外机选择要考虑衰减后选型,温度衰减、除霜衰减、管长衰减等。一般算下来,外机都不可能高于1.0的配比,国产的比率更低,外机选型更大才能满足要求。一般情况下-4°时,制热量衰减为80%,-15°时衰减为60%,国产品牌衰减的更多。 2、零下9°以下的低区,不能用常规的VRV,需要使用二级压缩等特殊设备。如果设计人员不能确定中标厂家,最好不要此种系统,免得以后使用过程中的纠纷。 3、0°时,外机结霜最严重,结霜衰减考虑要多些。北京等地低温低区,低温衰减要考虑的多些。 4、在显热比较多的场合,不适用VRV系统。(如阳光房,机房等)我们做过阳光房运行不良的案例。 5、外机的噪音要注意,外机的距离尽量拉开,一方面防止噪音叠加,另一方面防止气流不畅过度结霜,提升外机的效率。距离要比厂家要求距离做一定的放大。 6、在油烟较重的场合,室内机不要选用卡式机,应采用吊顶机,回风口通过风管引到约1.5米处的低位回风,可起到油烟的分流作用,保护室内机。 7、室内机有弱点接口,可以纳入酒店等门卡管理系统,有利于楼宇自控的集成。 8、高层建筑上下立体摆放室外机时,要注意防止气流短路,增加外机压头,装导流罩,适当的时候做气流模拟,隔一定楼层改变一下外机的位置。 9、现在也可以考虑室内机的加湿,有利于用在高档酒店等场合,提高冬季室内空气品质。(已经有可以加湿的产品) 10、外机的百叶,倾角15°为宜,开口率保证不小于80%,才能保证外机的气流通畅。 11、有女儿墙等地方摆放外机的地方,要在女儿墙的低位开启百叶,保证气流通畅,防止外机过度结霜。 ... 其他人可以补充下 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
商场冷负荷选取问题~求助本帖最后由 realyy11 于 2013-3-2 11:09 编辑 大家好,我在山东济宁的微山地区设计的一个商场(小商铺之间是用隔断隔开的)注:地上无新风,当时选的是三排盘的风盘,但后来经销商进货时进的是二排的风盘,冷负荷方面因为甲方严控成本所以选的比较低150W/M2---180WM2(空调面积)吧,但现在是换成二盘的风盘了所以负荷变成120--130了,还有个最关键的问题是当我发现时风机和顶送风管已经装上了,现在在不拆风机的情况下还有什么好办法吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sqxq1988
沙发
感谢专家指导
2013-05-28 14:38:28
赞同0
-
chachababy
板凳
请教楼主结霜衰减和管长衰减大约多少,VRV接触的太少了,另外如果是风冷模块衰减情况大约如何,谢谢
2013-03-04 09:37:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报