土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商场冷负荷选取问题~求助

商场冷负荷选取问题~求助

发布于:2013-03-02 09:34:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 realyy11 于 2013-3-2 11:09 编辑

大家好,我在山东济宁的微山地区设计的一个商场(小商铺之间是用隔断隔开的)注:地上无新风,当时选的是三排盘的风盘,但后来经销商进货时进的是二排的风盘,冷负荷方面因为甲方严控成本所以选的比较低150W/M2---180WM2(空调面积)吧,但现在是换成二盘的风盘了所以负荷变成120--130了,还有个最关键的问题是当我发现时风机和顶送风管已经装上了,现在在不拆风机的情况下还有什么好办法吗?
我自己的办法是1、把散流器全换成百叶风口。2、全部装回风箱。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    2排盘也没什么,空调面积130也不小了。
    2013-03-12 10:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • passaat
    passaat 板凳
    解决不了,到时候就只有风口下方是凉快的
    2013-03-11 15:27:11

    回复 举报
    赞同0