土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管的工作压力和厚度

风管的工作压力和厚度

发布于:2013-02-06 15:18:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有个排风系统,连接空气冷却器和过滤装置,空气冷却器提的压损要4000pa, 过滤装置提的压损在1000pa, 风管管道系统压损在600pa ,这样排风机余压就要5600pa ,那么风管系统工作压力到底是风管系统的压损600pa 呢还是风机余压5600pa 呢?风管材质参照高压系统用1.2 厚的镀锌钢板,够不够?还是要参照除尘系统用2.0厚的钢板?有没有这方面的规定或规范参考啊?跪求大侠指点!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wuzuzhiwujilv
    wuzuzhiwujilv 沙发
    gs2001 发表于 2013-2-26 14:31 这个的确值得关注,如此大的风压损失我还是第一次听说呢我问过很多人,都是第一次听说这么大的风压损失,但在风机厂家那选型还是选的到这样的产品,说明还是有这类的系统存在,现在就是苦于没有任何经验或书面依据如何选择风管的材料和厚度,特别是空气冷却器到过滤器再到风机入口这段风管承压最大,我在考虑这段风管按除尘系统选2.0毫米厚的再用不锈钢材质的风管,真的不知道对不对,可行不可行
    2013-02-28 15:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • wuzuzhiwujilv
    wuzuzhiwujilv 板凳
    maoxinqing 发表于 2013-2-26 12:40 如果风阻这样打的话,不如将过滤段(过滤段后设一稍微大点的静压箱)放在风机的吸风口,那样你的风机压力就 …没看明白,风机之所以压头这么大主要是由于空气冷去器提交的压损比较大,相比较下过滤器和风管系统的阻力损失只是小头
    2013-02-28 14:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用多联机冷热负荷指标

我是在地产公司做设计管理的,现在手里有个精装住宅项目,大户型205,240平,用的是东芝的多联机,现在设备厂商提供的冷负荷指标是230W/m2,客厅、书房、卧室都一样,我个人觉得这个指标取值太大了,而且住宅的冷负荷指标一般也就在130-160之间,热负荷就更小了,但现在家用多联机效果不行的案例屡现,尤其是冬季制热不给力,厂商给的解释配这么高主要是为了冬季制热考虑,这让我很纠结,又想省成本又担心将来效果不行影响品质,请各位大神给与指导。