0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
家用多联机冷热负荷指标我是在地产公司做设计管理的,现在手里有个精装住宅项目,大户型205,240平,用的是东芝的多联机,现在设备厂商提供的冷负荷指标是230W/m2,客厅、书房、卧室都一样,我个人觉得这个指标取值太大了,而且住宅的冷负荷指标一般也就在130-160之间,热负荷就更小了,但现在家用多联机效果不行的案例屡现,尤其是冬季制热不给力,厂商给的解释配这么高主要是为了冬季制热考虑,这让我很纠结,又想省成本又担心将来效果不行影响品质,请各位大神给与指导。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
wuzuzhiwujilv
沙发
gs2001 发表于 2013-2-26 14:31 这个的确值得关注,如此大的风压损失我还是第一次听说呢我问过很多人,都是第一次听说这么大的风压损失,但在风机厂家那选型还是选的到这样的产品,说明还是有这类的系统存在,现在就是苦于没有任何经验或书面依据如何选择风管的材料和厚度,特别是空气冷却器到过滤器再到风机入口这段风管承压最大,我在考虑这段风管按除尘系统选2.0毫米厚的再用不锈钢材质的风管,真的不知道对不对,可行不可行
2013-02-28 15:00:28
赞同0
-
wuzuzhiwujilv
板凳
maoxinqing 发表于 2013-2-26 12:40 如果风阻这样打的话,不如将过滤段(过滤段后设一稍微大点的静压箱)放在风机的吸风口,那样你的风机压力就 …没看明白,风机之所以压头这么大主要是由于空气冷去器提交的压损比较大,相比较下过滤器和风管系统的阻力损失只是小头
2013-02-28 14:56:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报