土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用多联机冷热负荷指标

家用多联机冷热负荷指标

发布于:2013-02-06 11:55:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是在地产公司做设计管理的,现在手里有个精装住宅项目,大户型205,240平,用的是东芝的多联机,现在设备厂商提供的冷负荷指标是230W/m2,客厅、书房、卧室都一样,我个人觉得这个指标取值太大了,而且住宅的冷负荷指标一般也就在130-160之间,热负荷就更小了,但现在家用多联机效果不行的案例屡现,尤其是冬季制热不给力,厂商给的解释配这么高主要是为了冬季制热考虑,这让我很纠结,又想省成本又担心将来效果不行影响品质,请各位大神给与指导。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • gufeng241
    gufeng241 沙发
    flyingpiga 发表于 2013-2-6 15:34 那现行的技术措施上的那些指标都没有什么用了,我也问了几个同行,基本上考虑在200以上。1、无论什么品牌多联机,制热工况都是7℃DB,6℃WB。比如额定制热量25KW,室外-7℃时,制热量有22KW就不错了。这个叫室外温度修正(无论什么系统,只要偏离了设计工况,都会跟额定值有偏差)。22÷25=0.882、多联机系统连接多台室内机,管子长的话会有管长衰减,大概也有0.9.3、冬季除霜也有衰减。0℃时,衰减最厉害,修正系数0.85左右。-7℃修正系数为0.95.按你计算的房间需求负荷:160W/㎡来算。那你室内机容量至少得160÷0.88÷0.9÷0.85=238W/㎡才够。
    2013-02-06 17:03:06

    回复 举报
    赞同2
  • co1463386781428
    余量好大啊。。。。
    2016-07-11 16:55:11

    回复 举报
    赞同0