土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变流量调节盘管出水温度的讨论

变流量调节盘管出水温度的讨论

发布于:2013-02-04 12:49:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
组合式空气处理机组盘管中循环水在标况下进水7° 出水12°,如果采用变流量调节,当空调负荷变大,则盘管中水流量会变大,是不是通过增大流量来使盘管出水温度始终保持在12°?当负荷变小,则流量变小,盘管的出水温度也始终保持在12°?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • maxliang
    maxliang 沙发
    adingkgb 发表于 2013-2-20 17:47 我是没见过完全做到的末端设备恒水温差控制的(是我孤陋寡闻吧)就拿最常见的AHU来说越是采用调节阀调节 …:handshake:)
    2013-08-30 22:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-20 18:05 编辑

    我是没见过完全做到的末端设备恒水温差控制的(是我孤陋寡闻吧)
    就拿最常见的AHU来说
    越是采用调节阀调节AHU供回水流量的,其供回水温差的变化越大
    道理很简单,进入AHU盘管的流量如果明显变小了,而AHU循环风量不变(AHU回风温度的略有几度高低,影响不了水流量大幅变化所导致的回水温度改变),如果AHU盘管的进水温度不变(这一点并不很难)那么盘管出水温度必然上升,这在实际运行中是常识问题
    AHU的常规成熟的控制策略一般是回风温度控制

    贵州某公司来我以前的单位做节能改造时,他这套理论就说服不了我,而且根本就经不起反驳和讨论:比如将温差做水泵的变频依据如何保证不利末端的需用水量(资用压差),以及水力不平衡条件下的调节范围(不过最后还是做了,本人没这个能量去反对)

    根据实际的运行经验得出的印象,我比较认可的方法是根据各末端的实际需要来分配水量:末端压差控制作为水泵变频的策略,主机保证供水温度,各末端设备调节阀根据各自符合需要调节开度(由楼宇BA系统负责)
    各人管好各自的一块,只要设备都不坏,控制逻辑正常,那么服务质量是有保证的。而且系统稳定性好

    说白了,冷源侧是被动的,是根据末端的变化来相应变化的,应该是滞后的。各个末端各自需要多少,不是冷源决定的,而是实际需求(负荷)决定的

    而某些节能公司号称单靠冷源侧的主动调节来的调控整个系统,这种控制策略我不相信。因为不客观,没依据。
    冷源侧是供方,末端设备是需方。
    需方跟着供方走,或供方跟着需方走,哪种更符合正常逻辑?我想这个问题并不复杂
    2013-02-20 17:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于四管制是否可以为冷热水加冬季单冷水管

正在负责一个酒店项目,要上四管制分区,重点区域上四管,普通区域用两管。实现上,是否这样:冷热水管正常使用,需要四管的地方另布冷水管,管路一共2套。这样设置后冬夏季冷热水正常切换,冬季需要供冷的地方利用冷却塔里的水单独管路运行,在四管制盘管的地方进行切换控制。如果做成独立的两管制加四管制,冷水管只走冷水,热水管只走热水,又分区,这成本应该很高吧。请大家指教,尤其是做过四管制项目的前辈们

回帖成功

经验值 +10