土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于四管制是否可以为冷热水加冬季单冷水管

关于四管制是否可以为冷热水加冬季单冷水管

发布于:2013-02-04 10:49:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
正在负责一个酒店项目,要上四管制分区,重点区域上四管,普通区域用两管。
实现上,是否这样:冷热水管正常使用,需要四管的地方另布冷水管,管路一共2套。这样设置后冬夏季冷热水正常切换,冬季需要供冷的地方利用冷却塔里的水单独管路运行,在四管制盘管的地方进行切换控制。

如果做成独立的两管制加四管制,冷水管只走冷水,热水管只走热水,又分区,这成本应该很高吧。

请大家指教,尤其是做过四管制项目的前辈们

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    可以这样做 业主 设计院同意就好,降低费用满足效果就可以。
    2013-02-18 14:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    如果大系统都是按两管制来做的,只有部分区域做四管制,那么在四管制的区域必须安排专门的独立冷源。
    冬季供冷用冷却塔?如果是开始冷却塔的话,那么只能在过度季或者刚入冬是供冷,进寒冬的话,冷却塔的防冻就不好解决了(出费用闭式冷却塔)
    2013-02-13 10:58:13

    回复 举报
    赞同0