土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压隔离刀塑壳断路器铜排选择疑问

低压隔离刀塑壳断路器铜排选择疑问

发布于:2013-01-23 14:01:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
举例 如HD13-1000BX/31 选择铜排50X8 计算得其40℃载流量为825A不满足1000A的要求啊 ,如果考虑分散系数可能满足
那我选择的时候可否选50X8 还是选用60X8?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lzzh31
    lzzh31 沙发
    ...还不如50X8的呢 你这个载流量更少
    2013-01-25 07:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • lzzh31
    lzzh31 板凳
    但是我们这里做都选的是50X8 请问一下大家都怎么选的 这么选会不会出问题啊
    2013-01-24 09:20:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 如何合理选择和使用塑壳断路器
    如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器,如何合理选择和使用塑壳断路器
  • 低压断路器选择和使1
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益 很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
  • 低压断路器选择要点
    如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:由线路的计算电流来决定断路器的额定电流......
  • 本模型为断路器铜排搭接三维结构图,主要组成是电缆进线铜排,进线塑壳断路器630A型,中间有熔断器保护,适用于各种配电方案的铜排搭接,可以灵活运用,欢迎大家下载。...
  • 塑壳断路器ACW100-160塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断
  • 塑壳断路器NDM3-125(L、M、H)。分断能力为:额定电流IN(A)16~120。L外形尺寸:高:150、宽:92(4P:122)、深:68。M、H外形尺寸:高:150、宽:92(4P:122)、
  • 此图为一款1600A直流侧塑壳断路器。主要应用与新能源直流侧保护装置内,起到过载保护作用,短路保护作用,稳定性、灵敏性高,内部结构设计详细,包括各类机构原理,有需要的设计师可下载参考,谢谢。...
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
  • DZ25-100塑壳断路器总装
    本资料为:DZ25-100塑壳断路器总装,包括:DZL25-100/3N901 漏电断路器、 DZL25-100/3N901 漏电断路器等,可供参考
  • ABB Tmax塑壳断路器
    Tmax塑壳断路器为设计人员、采购员、现场使用者等提供了有价值的参考,希望使用起来让您满意!
  • 6款塑壳式漏电断路器,塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过载脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电
  • CM1LE塑壳式断路器图纸,介绍了CM1LE塑壳式断路器的结构特征,介绍了CM1LE塑壳式断路器的技术参数,介绍了CM1LE塑壳式断路器的零部件的清单,介绍了CM1LE塑壳式断路器的性能指标。...
  • 图纸为施耐德断路器,包括塑壳断路器、空气断路器和真空断路器三大类。24种规格模型。空气断路器包括各种连接方式,模型中均有绘制。如果需要修改连接方式,只需要在特征中解除相应连接方式的特征即可。绘图软件为
  • 施耐德全新一代ComPacTNSX250TM-DC,4P,200A,50kAat1500VDC直流塑壳断路器,产品应用:光伏。安装方式:底板安装。图纸内含断路器主体及附件。...
  • 塑壳断路器(catia)设计模型(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的
  • 5款BW400489额定塑壳断路器,BW400系列,250A,480VAC/250VDC,三极,特性,热磁,35kASCCR,面板安装。包括线路和负载接线片端子。模型包含通用格式...
  • GM5-125P塑壳断路器产品适用于直流工作环境,额定工作电压最高至DC1000V,额定工作电流63A 至125A的电路中做过载保护及短路保护。断路器具有过载、短路保护功能,能保护线路和电源设备不 受
  • 塑壳断路器柜设计模型分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较
  • 塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱
  • 本图为塑壳断路器动触头系统,全为原图3D扫描后建模成型,可直接进行二次开发,包括有动触头储能装置,动触头储能装置包括有储能转动件和储能抵触杆,储能转动件铰接设置在底座上,储能转动件第一延伸臂和第二延伸

阅读下一篇

断路器额定开断电流不够,可以安装速断0秒吗?

断路器额定开断电流不够,可以安装速断0秒吗?

回帖成功

经验值 +10