土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压隔离刀塑壳断路器铜排选择疑问

低压隔离刀塑壳断路器铜排选择疑问

发布于:2013-01-23 14:01:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
举例 如HD13-1000BX/31 选择铜排50X8 计算得其40℃载流量为825A不满足1000A的要求啊 ,如果考虑分散系数可能满足
那我选择的时候可否选50X8 还是选用60X8?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    我会选用60*8,50*8的载流量虽然接近1000A,但与隔离刀连接的开孔太靠边了。
    2013-01-30 14:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • lzzh31
    lzzh31 板凳
    ...还不如50X8的呢 你这个载流量更少
    2013-01-25 07:55:25

    回复 举报
    赞同0