今天师父讲,金卤灯的控制不要用现场翘板开关直接控制。要通过在会上增加接触器,再通过开关控制接触器来开关回路。原因是金卤灯的启动电流时正常的2到3倍,而翘板开关一般电流就是10A。金卤灯1KW的回路启动电流大于10A了。这样说法是不是对的啊。求指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • luwei870
    luwei870 沙发
    这样选择的原因是不是因为金卤灯整条回路启动电流较大,不适合用翘板开关直接控制?
    2013-01-17 17:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • luwei870
    luwei870 板凳
    前辈,我是想问,在现场的时候。不是问在配电箱里面。配电箱里面肯定用1P 的开关,但是现场控制,不可能把1P开关装到现场啊。现场还是用翘板开关,只是这个开关说不适合直接控制这条回路,而是通过接触器来控制。。是为什么
    2013-01-17 17:03:17