土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于金卤灯的控制

关于金卤灯的控制

发布于:2013-01-16 17:34:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天师父讲,金卤灯的控制不要用现场翘板开关直接控制。要通过在会上增加接触器,再通过开关控制接触器来开关回路。原因是金卤灯的启动电流时正常的2到3倍,而翘板开关一般电流就是10A。金卤灯1KW的回路启动电流大于10A了。这样说法是不是对的啊。求指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • iamairman
    iamairman 沙发
    是这个意思,回路控制开关面板只有10A的通断能力,而你的回路额定电流的2-3倍如果大于10A当然不能用10A的开关面板了。
    2013-03-12 15:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • luwei870
    luwei870 板凳
    这样选择的原因是不是因为金卤灯整条回路启动电流较大,不适合用翘板开关直接控制?
    2013-01-17 17:03:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 434 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个二位开关跟一个开关是否可以用一个三位开关代替

今天在照明回路图纸上,两个照明回路,一条用一个一位开关控制,还有一条用一个二位开关控制。我想把图纸画成直接用一个三位开关控制,开关进两条照明回路的两头火线。师父说不要。我问为什么,他也说不出个所以然。请问这种做是否违反规范什么。。求指点。我翻不到个什么规范。。。

回帖成功

经验值 +10