土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个二位开关跟一个开关是否可以用一个三位开关代替
今天在照明回路图纸上,两个照明回路,一条用一个一位开关控制,还有一条用一个二位开关控制。
我想把图纸画成直接用一个三位开关控制,开关进两条照明回路的两头火线。师父说不要。我问为什么,他也说不出个所以然。请问这种做是否违反规范什么。。求指点。我翻不到个什么规范。。。

全部回答(6 )

  • yangxh128
    不要这样设计,容易出事故
    我昨天刚维修了一个这样设计的,导致相间短路,
    2013-01-21 09:33:21 来自 PC 评论 举报
  • luwei870
    原来如此。感谢
    2013-01-18 09:18:18 来自 PC 评论 举报