阀门阻力对于水泵的有什么影响?求助,急!我是做空调自控的,自控阀门选型一般比管径缩一个尺寸。目前在某项目中冷热水管DN125,我选用了DN100的调节阀门来控制空调温度。但设计提出有什么依据。于是我根据空调机组冷量需求计算出了所需要的流量值Kvs最大为96,而阀门的参数显示该值为160.因此我认为该阀门应该完全能满足要求。可谁知设计又提出,阀门阻力是什么情况?说可能会影响泵的选型。可厂家的阀门参数里没看到有阻力的参数啊!请教各位,阀门阻力会对水泵有那么大的影响吗?那我控制温度时要是关闭该阀,岂不是对水泵影响更大?明天甲方就要我给个交代,我该怎么说啊!急啊!附件是该阀门的手册,请各位高手帮忙看看,谢了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
knnny
沙发
楼主挺好,但不懂节能,
2007-11-04 16:33:04
赞同0
-
vincent_nk
板凳
2007-09-06 19:48:06
赞同0
加载更多冬天的叶不太懂阀门,但说的没错,
xuff81挺不错,说得很好,
回复 举报
不同安装空间高度阀门两端的静压不能抵消吗?
回复 举报