0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
阀门阻力对于水泵的有说明影响?我是做空调自控的,自控阀门选型一般比管径缩一个尺寸。目前在某项目中冷热水管DN125,我选用了DN100的调节阀门来控制空调温度。但设计提出有什么依据。于是我根据空调机组冷量需求计算出了所需要的流量值Kvs最大为96,而阀门的参数显示该值为160.因此我认为该阀门应该完全能满足要求。可谁知设计又提出,阀门阻力是什么情况?说可能会影响泵的选型。可厂家的阀门参数里没看到有阻力的参数啊!请教各位,阀门阻力会对水泵有那么大的影响吗?那我控制温度时要是关闭该阀,岂不是对水泵影响更大?明天甲方就要我给个交代,我该怎么说啊!急啊!附件是该阀门的手册,请各位高手帮忙看看,谢了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳