土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 定水量风冷冷水系统中末端该用三通阀还二通阀?

定水量风冷冷水系统中末端该用三通阀还二通阀?

发布于:2007-08-24 20:53:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟正在做一个项目,单台65KW的主机,定水量系统,末端是该用三通阀还是二通阀,如果全用二通阀是不是还要加旁通阀?
这二个阀门在工程中一般都是如何应用的?另外价格便宜质量还可以的国产牌子有哪些?好像一般工程都有江森,丹佛斯的,不过价格有点高呀

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wgj1207
    wgj1207 沙发

    冷量 末端和主机2:1的比例还是太大了,最好能控制在140:100以内。
    2007-10-30 19:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • cherishliu
    cherishliu 板凳
    别墅一般装几个三通就行了,不用全装,因为水泵又不是按末端流量1:1选的(因为冷量 末端:主机通常在2:1)
    2007-10-29 16:06:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流送风系统的新风处理方式?

有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3先送入室内,另一半回到机组随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。

回帖成功

经验值 +10