土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔安装位置比主机低时怎么补救

冷却塔安装位置比主机低时怎么补救

发布于:2007-08-21 21:57:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我想向各位请教当冷却塔比主机低时怎么办 例如塔在三楼 主机在五楼 怎么办

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • jy21ci
    jy21ci 沙发

    老实的进行水力计算,然后选择水泵或换电机等...
    2007-09-07 20:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    清高手说明好么?
    加板换?为什么?在那里加?加多大合适?
    加水箱?为什么?在那里加?加多大合适?
    先谢过~~~~
    2007-09-07 14:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷?水冷?,那种更佳?

有一位于江苏的电子厂,最大负荷超过4000冷吨;其空调形式有A舒适性空调(车间办公室等区域,夏季≤26℃,冬季≥18℃,无湿度要求)、B一次性冷鲜风空调(排气量大或有腐蚀性气体散发的区域(夏季≤26℃,冬季≥10℃,无湿度要求)、C恒温恒湿空调(对空气参数要求较高的地方,全年20±2℃,55±5%)。其中使用C恒温恒湿空调的区域冬季最大负荷超过2500吨。请各位大大不吝指教:1、本案适用何种类型的制冷机组(风冷?水冷?)?

回帖成功

经验值 +10