发布于:2007-08-21 16:02:21
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
有一位于江苏的电子厂,最大负荷超过4000冷吨;其空调形式有A舒适性空调(车间办公室等区域,夏季≤26℃,冬季≥18℃,无湿度要求)、B一次性冷鲜风空调(排气量大或有腐蚀性气体散发的区域(夏季≤26℃,冬季≥10℃,无湿度要求)、C恒温恒湿空调(对空气参数要求较高的地方,全年20±2℃,55±5%)。其中使用C恒温恒湿空调的区域冬季最大负荷超过2500吨。
请各位大大不吝指教:
1、本案适用何种类型的制冷机组(风冷?水冷?)?
2、若使用风冷机组,我问过开利的工程师,现在的风冷机组大都在300冷吨以下,且体积大(300冷吨的机组有十多米长)、价格高(将近水冷机组的两倍价格)。显然不划算。哪位有更合适的介绍,请将资料发至HOUZHEN414@163.COM;
3、若使用水冷机组,冷却水塔安装在机房内还是露天安装?如何保证冷却水温度不会过低?
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句谢谢!传统的形式久经考验!
若采用此形式,冷却塔的加热措施是少不了的,即使不是规范要求,毕竟工厂都习惯在春节停产,机电设施在此期间作维护。重新运行时,没加热可不行。请教一下:冷却水管表面和水塔水盘内的水测到多少度时加热器启动比较合适?
又,此形式的能源浪费确实严重啊!若采用热泵,阁下有何看法?
回复 举报
谢谢!长见识了!
回复 举报