土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于焊接的技术问题(不知道发哪个板块,只好发这里)

关于焊接的技术问题(不知道发哪个板块,只好发这里)

发布于:2007-08-08 20:50:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前段时间,有个壳管式热交换器发生内漏,现在厂家已经得出结论了,感觉结果相当不可思议。
厂家说原因是:在壳管式热交换器充满水(一次水、二次水都有)的情况下,在对壳体进行电焊的过程中,使换热器内部产生了很大的电位差,使得换热管被击穿。
看了厂家送回的已损坏的换热管样品,感觉也象那会事儿,换热管上的那些洞真的象被电流击穿一样。
但我总觉得这太不可思议了,不知道有没这方面的高手,能解释一下。
PS:我量了下换热管,壁厚=0.5mm,内径=6mm

这是我上次发的帖子:http://co.163.com/forum/content/166_820637_1.htm

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ysx795210
    ysx795210 沙发
    我也是第一次听说,希望有高手指点指点
    2007-08-11 09:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • haozzq200
    haozzq200 板凳
    还是第一次听说,不知道为什么,不知道有那位给说说看
    2007-08-10 20:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵热水机组压缩机什么原因最易导致压缩机烧掉?

我们一直用谷轮ZR系列的压机一年多了,但最近有几个压机没用多久出现烧了的现象(压机一起动就跳电源闸),检查了就的没绝缘电阻了!请教大家了!

回帖成功

经验值 +10