热泵热水机组压缩机什么原因最易导致压缩机烧掉?
热泵热水机组压缩机什么原因最易导致压缩机烧掉?
我们一直用谷轮ZR系列的压机一年多了,但最近有几个压机没用多久出现烧了的现象(压机一起动就跳电源闸),检查了就的没绝缘电阻了!请教大家了!
发布于
2007-08-08 20:29:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
dueb
你给的条件太少了,不能准确分析,给几个提示吧:
1。可能是回油问题;
2。冷却水温是否过高;
3。空调水出水温度多少,设定值过低,比如6度以下,很可能会出现上述情况;
另外,电网负载也是一个因素。供你参考吧
2007-08-09 09:30:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wangjin0714
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 845 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
1。可能是回油问题;
2。冷却水温是否过高;
3。空调水出水温度多少,设定值过低,比如6度以下,很可能会出现上述情况;
另外,电网负载也是一个因素。供你参考吧