土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵流量为什么实际测得与设计偏差这么大?

水泵流量为什么实际测得与设计偏差这么大?

发布于:2007-07-30 09:42:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一栋5层厂房中央空调,选用了3台约克的离心冰水主机,蒸发器流量为392立,我选用的冰水一次泵流量为400立,扬程20米,电流56A.二次泵400立,扬程32米,电流108A.水泵与主机及分水器之间的连接管路为DN250,系统的扬程已计算过,并且1.1倍.在目前只投入两台主机及相对应的水泵的情况下,用流量计在管路上实际测得一次泵的两台泵流量都俱为320立左右,电流为48A.从理论上来说,选用的扬程骗大,水泵流量会因实际扬程不需这么多而增加流量以平衡扬程,特别是满负荷是三台水泵运行,现是两台水泵运行,实际管路阻力应更小,流量应更大,但实际测的的流量却这么小,基本是此水泵的最低的流量了,想不通啊,末端的回水管路基本上是全开的,水可以全程流回,过滤器阀门等都检讨过了,都没问题,还请教各位高手,给小弟指正一下,这究竟问题出在什么地方?
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    这个问题我也没想通,帮顶一下吧
    2007-07-30 11:22:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁用过复合材质的风管,说说质量吧

我公司正在招标风管,量也挺大的。两个项目共计10万平方左右。其中有一家是浙江的,做复合风管,他们的风管外壳是用玻璃钢和膨胀水泥的混合物做成的,内加泡沫保温材料(就是家用电器下面垫的那块白色泡沫)。厂家称这种材料相对较为新型,质量轻,安装方便(承插粘接),价格也不高。因为苏州这边用这种材料的较少,所以我们公司担心这种材料的耐压强度如何,因为我看到他送的样品,感觉四周全是粘起来的,担心不牢固。比如说时间长了以后承插接口处会不会脱胶。

回帖成功

经验值 +10